请问boiler漏压, 没人找出原因怎么办

5月的时候有个中国师傅来给expansion vessels 放了气补了点胶撑了5个月,暖气刚一开,气压又开始狂掉

白痴的是你请来的水管工,不漏水怎么降压力??不可能是service的问题,听说过service把管道弄漏的,没听说过能把丢压力修好的。

这帮子人不懂就来瞎吹,我已经受够了,所以自己研究好几年了。现在对暖气系统怎样工作的都很了解,其实这些东西不需要高深知识,基本原理搞明白就行。

你的isolate valve在锅炉底下。vallient是个好锅炉啊。我的vokera坚持了二十年了,等坏掉也打算换vallient的

要是实在没招可以试下F4 internal sealant
https://fernox.com/product/leak-sealer-f4-500ml/
不过能找到问题就尽量别用。我在valliant锅炉上试过,没问题,不会搞坏锅炉。我当时是一天漏完,用了以后4年内丢过两次压力,补上水就好了。直到今年再也补不上了。

我感觉你能找到漏水点的,就按照我说的步骤去做。最后没办法再拆地板。我之前很肯定地下漏水是因为我分离锅炉以后没有漏水,所以不是锅炉的问题。

刚刚折腾回来,保险公司就跟你说的那样,啥都不管,说是会安排leak detection company来。 他说90%是地板下面漏了,因为过去5个月暖气没开的时候boiler工作正常,上周暖气一开boiler就掉压。 又检查了所有的radiotor都没有漏水,expansion veselles工作正常,实在想不到什么地方了,看leak detection company怎么说吧,实在不行就凿地板吧,我实在无能为力。

你隔离锅炉了吗?可以分离故障区域,最好排除一下。难道来的水管工都不懂么?确定暖气系统漏水,就只能慢慢找了。有的漏水点是很难发现的。漏这么多,如果是石膏板的话,天花板应该有痕迹。我的房子底下是混凝土,楼下去看了查不出什么,水应该都被隔热棉吸收了,要不是发霉的地板,还真不好发现。

保险公司匆匆忙忙的来了又走了,说是去找查漏水公司来,他说plumber没有专业器械查漏水,反正我就缠住保险公司了,没办法了。
你这提醒得对,我很担心,因为这房子一楼地板下面是水泥,打开了地板可能也啥都看不到。除了地板没敲开,别的都管道都查了没有漏水

还有一种办法就是重新走管道,换明管。比较难看但是出租房无所谓

好像不用急着挖地板吧,分好几步走,第一步先把暖气管道和锅炉隔离开,用测压装置给管道增压测漏,一个小时左右到2个小时吧,如果不漏,那就找人修锅炉,如果漏,那再来专门找管道或者暖气片哪里出问题了。第二大部分找漏水点很麻烦,很费时间精力,这也是那些人过来不去给你做的原因,可能很快找到,也可能一天都找不到。漏水点不可能很多水出来,因为你这个是三天左右漏完,其实出来的只是很少很少,估计可以用勺子的量来衡量,先目测所有管线,大概对管道走向等有个了解,把所有暖气片的左右开关都彻底关死,增压测漏,补漏的话,就是暖气片的问题,然后一个一个(或者一半一半)打开暖气片,使用排除法来排除。如果是管道漏,那就要一节一节管道来测试了,测出来了,再挖地板吧,或者直接走个明线。

我家上个月也是这样,天天掉压,后来找的British gas的人来给看的,说是给打气,也不让看怎么弄的,现在好了

你提供的信息错误的厉害啊。

我家也是,但是可以手动加压, 过段时间又降低了,找过厂家的来修, 人家说10年了,要换新的,现在也就是手动转动旋钮,加压

你这说得太专业了,我真不知道从何做起 {:5_145:}

你不应该找plumber,也该找gas engineer. 专门修锅炉的人看看。
找西北大哥看看

谢谢回复,今天西北大哥安排人来就是这样的做的,把热水冷水isolaition valve关闭,静置两三天观察。

现在可以确认的是,ground floor地板下没有热水管道。估计问题出在夹层间的木板中,当水漏出来的时候很快就被保温棉吸收了,这是我的推测,一切都等周三大概就知道了是不是暖气系统的问题。

我现在是哪里都不敢走,每三天就开车单程近一小时去手动加水,人都被整得魔怔了。还是感谢西北大哥派人过来,否则我就抓瞎了。我会继续更新。。。以后再绝对绝对走明管了

记得来更新啊

不让看?是不是给你打胶进去了?

漏水不好找,主要是管路都是在隐蔽的地方了。我也就给英国人客户写了这个科普:

https://www.hertsboilers.co.uk/blog/blog.htm#n11

  1. My heating system is losing pressure on a daily basis, what is the problem?

我家从system boiler改成combi,水压三天掉一次,检查了很多新换的接头都没有问题,后来我发现厨房的地方木头贴脚线有发黑的情况,而且越来越明显,打开地砖和水泥,地下2根铜管通向暖气片,其中一个在冒热气。

我这个连哪里潮湿都暂时看不到。。。

我以前是找的保险公司,保险公司找人来用仪器来检测,其中一种仪器是能够照到漏水的点,当时那个人还给我看了,很容易就检测到了,当时我们也是找了好几个师傅来看,这东西凭经验确实比较难判断,毕竟很多时候总不能把所有的装修都打掉,缺点就是第二年保险费涨了