请问boiler漏压, 没人找出原因怎么办

从今年年初开始boiler开始掉水压很快,从一个月掉完一次,再慢慢变成了每三天掉完一轮。
我花了几百磅找了不同的5个plumber来检查都没发现boiler和水管有明显的问题,而且都说不像漏水。最后在今年5月份的时候,有个师傅来发现expansion vessels有一点点漏压,然后补了一下,这一直坚持了将近5个月到上周。上周我开了暖气,然后3天之内压力就又掉完了。我现在都不敢找人来,因为来了也找不出什么问题。我真是非常头疼,不知道从何查起,求解

西北大哥博客有个热水包里面漏水的例子,你的会不会是同样问题?

有没有什么比较的好的leak detector推荐呢
截屏2020-10-17 下午11.12.26.png

他的博客在哪里?

https://www.gas4chinese.co.uk/blog.htm#07

谢谢,情况确实跟这个很像

我家的用了两年没掉过压力

我家之前也是和你的情况一样,全新的boiler用了到第5年的时候开始经常降压。后来工程师往expansion vessels重新加压,到现在用了快一年还正常。估计是 vessels的问题

这个expansion vessels 绝大多数水暖工都不会修,明天等保险公司来了

expansion vessel 安定 PRV。
加完压力后看看外面的白色塑料管或是铜管有没有滴水。
如果有滴水,那就把PRV换了吧

不知道你具体买的是哪种保险,我刚开始时是叫的是home insurance 里面免费的 emergency call out. 工程师看了后帮我放了点气,气压升回来他们就走了,只要还能用,没有危险他们就不管了。还说是这个vessels 坏了得换。过了一天气压又没了,我只好找当时的供应商British gas,他们派了个工程师过来,他看了看说按他的经验,90%往里面加压就行了。果然到现在快一年了都没事。记得以前坛子里面有童鞋也碰到过类似的情况,看运气了,好多水电工都是出来看看啥也不懂啥也没做收个5,60磅就走人。感觉还是得找那些主要供应商的contractor 比较靠谱。

判定是不是expansion vessel漏水很简单,先加足水到1bar,然后打开暖气,热了以后看工作压力。视暖气系统大小,一般压力最高会到1.8bar左右,要是更高,超过3bar prv就会动作,把水放掉,冷却以后,压力会降得很低。

expansion vessel 有个气门芯,可以用打车胎的泵放上去检测压力,应该是1bar左右,要是没气了,也会造成上述问题。如果ev损坏,可以动手更换,大多数系统不是问题,很好换。不能换可以外接一个。

如果锅炉静置两三天掉完,不太像是ev的问题。可以这么检查,把热水冷水isolation valve关闭,静置两三天,看看锅炉是否降压,如果不漏水,说明是暖气系统的问题,包括管道和散热片。最坏的情况就是地板下漏水,我就遇到了,跟你情况差不多,之前用堵漏剂F4,从2015年一直坚持到今年初,两三天漏完,然后到一天漏完。实在找不到漏水点,今年初把地板全部拆掉找漏,最后发现两块发霉的chipboard,锯开以后发现里面果然漏水,原因是房子造的时候,工人弯管子造成了裂缝,时间长了就造成漏水,应该漏了有三十多年了。之前是conventional boiler,有水箱一直补水,所以发现不了这个问题,2015年换了combi当天开始就漏,工人也发现不了问题,不管了。我后来是自己打的F4堵漏剂,但堵漏剂不到万不得已不要用,用了保险就失效了。

IMG_9796.jpegIMG_9799.jpegIMG_9802.jpeg

两三天漏完的情况, 已经很严重了,可以看到水滴的。

这些都是我的经验,我有三个锅炉,这里修锅炉的多数是cowboy,不知道怎样拿到的证,我也交了很多学费,但是现在完全不用找人来看了。

铜管从来都没有漏水过

谢谢专业回复,该查的都查了,现在就怀疑地板下漏水了,拆起来无敌麻烦但是估计只能拆了

你查boiler了吗?其实很简单啊,你把boiler电源关闭,两个isolate valve关闭,今天别用了,等一天看看有没有压力下降。先排除boiler漏水,然后再查管道。不到万不得已,不要拆地板,我是非常确信才拆的,不然一个房子上面东西都得拆掉,你根本不知道哪里漏。

一般铜管是不会地板下漏水的,我这样的情况非常少见。

你的意思是先把boiler关了吗?关掉的时候可以直接用tank烧水吗?租客住在里面,关一天热水要被吵死 {:5_145:}
DBAC596E-C357-47F7-9677-E3C44FE19258.jpeg
8153E796-0024-47FD-9AF3-7BD6B0B21D50.jpeg

你这个是system boiler啊,不是combi,跟我现在家里用的一样,用的unvented cylinder也就是megaflo。你家是house,所以漏水应该可以发现吧,有没有特别潮湿的地方?

你这个锅炉很简单,应该只有flow return gas三根管子。顶多有根冷凝管,白色塑料的。gas管应该是细的,所以flow return两个很好识别,然后把那两根管子的isolate valve关掉。热水不是问题,你现在烧好水了吗?大水罐子用一天没问题的。少洗手洗澡就行。

你说开了暖气以后开始漏水的,暖气系统漏水多数,仔细检查每个暖气片的阀门查看有无漏水。因为megaflo跟暖气用的是同一个热交换系统,但是暖气部分有个电磁阀控制,不用暖气的时候可能是关闭的,然后打开了就有压力降低。

我在这上面真是白痴,已经找了不下5个水暖工来查漏水,都说不漏水。只有一个人说得稍微有道理,说我很多年没做service, 管道脏。或者expansion vessels 有问题。我现在都不敢轻易找人来看了,又怕浪费钱还看不到希望。