十几年的boiler热水不稳定,请教大家是修还是换

请教大家,十几年的boiler,从搬进来就一直好好的,几个月之前开始,热水变得很不稳定,尤其是浴室的热水,洗澡的时候忽冷忽热,可能一分钟的热水然后就变成冷水,等两分钟又变热。但是暖气完全没有问题。之前找过British gas 的人过来看了一下,说是零件老化加内部漏水,建议换新的。
锅炉是ideal的,具体型号我也不是特别清楚。
因为我们有近期换房的打算,不知道有没有可能尽量修一下。又不太放心本地的plumber , 请大家给一点意见,谢谢了。
9A2F2087-EAE1-43BD-B407-B384F03BC74B.jpeg
D3FD3F9A-5623-4F0C-9512-E72E6C32FB82.jpeg

现在的boiler寿命一般也就十几年吧,不太值得修了。今天这个地方修好了,过几天另外一个地方又坏了。

现在政府有补贴,趁这个时候赶紧换。。。。。。

换了可以的

请问这个补贴的政策是什么啊?有没有链接阿,谢谢亲

换吧,新装的都带几年的保险,不然冬天房子没卖完,自己住也难受,而且卖房子时也是加分项

卖房子时,如果锅炉是新的,着实加分。
我们最近买的房子就是挑了个锅炉刚换上两三年的。

估计是燃烧室里燃烧口有积碳导致燃烧不良。如果有一定的动手能力,可以试试清洁一下看看效果。我原来的锅炉就是因为这个原因引起洗澡时热水变冷的。

你看一下水压多少,打火是根据蓄压的压力来的,如果偏低会熄火然后压力上来再点,所以会或冷或热,调到2Bar左右就可以了

同求链接,亲 {:5_137:}

水压看起来正常,1.5到2之间

我们也是有这个考虑,怕还有其他的问题。

是的, 不过我们这个房子是打算出租的, 所以想着说如果可以修理,再用一段时间。

能修的。应该是热水交换器堵塞了。但是会修锅炉,和爱修锅炉的鬼佬煤气工很少。建议你找厂家来修,300英镑包修好。

Hot water heat exchanger.

感谢西北大哥,我试试看厂家

Google搜索2020 free eco funding and government voucher scheme你会找到很多信息,选择你想要的。换锅炉肯定是包括在内的,政府给你付费。。。。。。

很感谢你亲,这个信息很有用

请问这个是不是得要先申请 wall insulation 这些primary条件才能申请换的boiler的吗?boiler好像是secondary的

不要用British gas 换,他们都是外包,工人工资很低,一点也不care。
换热水器,要么用用vaillant要么用worcester bosch。
我们家换的是worcester bosch, 从他们网上找他们授权的个体户。
比British Gas 便宜,给自家打工,干活也更认真。
quote 特别热情的不要找, 中老年人,干活比较认真, 虽然不那么热情。
不要选太便宜的, 经验多的老年人,虽然贵一点,也值得。
搬家了好几次,换了好几次boiler了。