英国煤气工的权利与责任界限在哪里?

好吧,封的没错,我表示理解,

多谢楼上诸位啦

冬天时候锅炉师傅都很忙啊没空管我,就请了emergency,然后说风管和墙面的clearance distance也不够,要重新在roof打孔和处理roof,心想能有公司乐意给我处理前人留下的烂摊子已经很不错了,还要啥自行车

不是你要啥自行车,而是你的自行车被忽悠走了。。。

下次下大雨的时候注意观察新打的孔是不是漏水,回头要是再需要折腾房顶漏水的话,估计你就更郁闷了。。。

clearance distance后来查到的确是有这样的regulation,

活儿是一家叫Huttie的公司干的,这么一说我有点希望多下几场大雨,检验一下这家公司的水平

这个情况应该是at risk,而不是immediate danger。

只有immediate danger,才能封锅炉without resident’s permission. 对于at risk的情况,封锅炉只能with resident’s permission. As a consumer the resident is free to refuse the gas engineer permission to turn off your boiler. In these circumstances however the resident will be asked to sign paperwork to confirm he/she accepts responsibility for those defects identified in the system which could result in a serious incident.

所以向gas safe投诉肯定有用。

英国煤气工们哪有楼上有人说的那么牛B?我天天骂他们烂,没水平,道德败坏,冤枉了他们几个?

这个事情,就是个潜在的危险,还是按照书本上的。

其实我个人从工程角度上看,就认为是根本就没有什么危险。欧洲就是一共两个风管 flue 制造商,给几十家锅炉制造商做风管,所有风管都是这两个厂子出来的。

再从风管的结构看,内芯最重要,但是都是60厘米直径的塑料管,接头都是一样的统一的公母插进加橡胶密封圈,你说能有什么问题?

但是如果不改的话,就会可能还有人揪出这个问题。而且我个人的一个感觉是,就是如果有人这么干了,就可能这个人真不行,他5年前干的活,也最好检查一下。这是我开始说的,换就换了吧。

隐患的判断和定性,对规范的理解,都是可以不同的。我倾向于照顾老百姓,能不封就尽量不封锅炉,在保证我自己不丢牌照的前提下。不少个体煤气工,不太懂,也愿意多干活,就愿意夸张一些事情。而厂家的工程师,就是很不情愿出来干活的。厂家希望,锅炉卖给你了,就拉到了,最好10年保修期内,一次都不找厂家,因为他们这么出来一次,就要用掉近100英镑的。一个锅炉当时才卖给你多少钱?

过去每年都说保养,没有是一个有牌师傅看出这个问题。Vaillant 厂家的工程师这次看出了风管的问题,但是没有看出风管出口位置的问题。来改风管的人,看出了风管出口位置的问题。也就是说,同样一个锅炉,同样一个问题,你看看能有多少不同的解读!楼上说英国煤气工都很牛B的人,真的希望你别那么认为。

投诉没有用。书本上说不行,只不过他执行的严格了一些。

只有immediate danger

厂家锅炉工填了表格,这个被归类为了immediate danger,理由是没用vaillant approved flue,当时强迫让我签字,威胁说如果不签就找ESP关我煤气。。

事后Huttie的锅炉工来换flue的时候,说我们把一段vaiilant flue和一段Viessmann flue接在一起,安装上看不出什么问题,至于flue close to wall的问题说regulation里有avoidance条款。。

我之前愤怒的是,厂家锅炉工不做任何测试就认为immediate danger,也许厂家研发的时候就有测试数据吧

亲身接触一下厂家锅炉工也是深有体会,素质差,貌似风风火火但工作效率低。感觉就是给我提供warranty很不情愿,我用了warranty service,就一定要找理由赚回来。但厂家在计算锅炉成本的时候是包含了warranty部分的呀,并不是真的免费,况且我5年来只用了这1次。

当时vaillant gas engineer说有问题必须关掉锅炉,不然找ESP关煤气,我说你是vaillant gas engineer,车上就有flue,直接给我换了好了,回头给我账单我付钱,他直接拒绝说没空,让我自己找人,我说冬天根本找不到gas engineer很快换flue,家里有退休的父母还有孩子,冬天没暖气不行,让他推荐一位,也是当场拒绝。当场还大声质问我,锅炉谁装的,flue谁装的,逮到个service book上前面工人的电话,就打过去要开骂。

其实我家装锅炉前找过西北大哥的,但距离太远,后来朋友介绍了他的锅炉工朋友的公司,3个gas engineer忙活一整天,我之前的公司同事很多都是他们公司做的,考虑到如果真的安装有隐患,影响到朋友的朋友的执照不大好,就不想告诉vaillant gas engineer,也没义务,他便说flue是我自己干的,威胁会有3年criminal offence,让我找人修,很快会有人来检查。。

我自己觉得如果真的有隐患,哪怕多花点钱修修也没什么,锅炉工态度蛮横以后还可以投诉,但前面几年没人说是问题,而vaillant的锅炉工,在冬天最冷的时候,不经检测就说有问题,强行封掉锅炉,这就有点太过分,所以想搞搞清楚锅炉工的权利责任边界究竟在哪里。

中国技工上门都是解决问题,肯定给你换管子了。 英国工人就是2B看表上班混日子推卸责任。 所以中国能够经济崛起,各种工程很快完成。 脱欧乱局就是英国人这种性格决定的。

看表上班混日子推卸责任。

我找Huttie来换风管,约了周五3-5pm,差5分钟5点人才来,来了以后一脸诧异,说I’m the inspector, I’m not supposed to do gas work 5pm on Friday evening, I will call headquarter for night engineer,于是在车里坐着等到6pm直到night engineer来。。

这个问题楼主总纠结在测试上面。真的不用测试,看出不是 Vaillant flue,就足够采取措施了。规范上就是这么写的。

这样情况下,严重程度定性上面,业界一般认为,没有立即危险,Immediate Danger, ID,应该是 At Risk, AR。

At Risk 的处理就不一样了,需要征求用户的同意才能关锅炉,而不是封锅炉。如果客户不同意,就文字上注明一下拉到了,锅炉你可以继续用。

煤气工们,愿意用最高定性的多去了。

三个正规煤气工,5年前新安的锅炉时候,把别的厂家风管给拿来装上了!呵呵,说英国锅炉工牛掰的那位,醒醒吧!

解决问题的愿望,可能已经在中国人的骨子里了吧?

10年下来,我车里选择性的放了很多常用配件。我常说的是,I have a passion to fix people boilers on my first visits。第一次修好了,你如果没事干了,回家了,哪干嘛费事费钱的事先准备好配件?反正都是客户花钱,你完全可以去买新部件再回来呀,收两次的钱,不也没有什么损失?

问题是,几年下来后,我活的就多了。我宁可用我买件和第二次回来的时间,去干一个新活!道理很简单吧?但是需要跟多数鬼佬煤气工们,解释后他们才明白这里的奥妙!

还有一点,就是在中国人的范围内,南方人比北方人更有经济头脑,和更务实。我是北方人,但更愿意跟国内来的南方人打交道。

楼主这个事情,其实可以跟锅炉安装公司交涉的,让他们付这笔费用。尽管5年了,但是他们当时的安装错误,而且证据齐全,我想不出他们能有抵赖的理由。

对了,也能有一个抵赖的理由,就是这样的事情,你其实第一时间,应该给锅炉安装公司说,他们免费回来给改好。如果不回来,和很长时间才能回来的话,你就可以找别的公司先干了,然后给这个原来的安装公司账单过去。

我也不懂我要醒什么?我说这个行业的模式管理严格,我好像没有说每一个煤气工都牛吧?这个行业的水深浅,每一个煤气工的证怎么来的,经验多少,能干多少活,怎么黑客户的钱,太多黑东西在里面了,你也真不用把别的煤气工说的好像都不如你似的,只不过是个赚钱的生意而已,不用老是别人如何如何差,自己如何如何好,术业有专功,每个人会有自己的强项,也会有自己的不足,没必要把自己当神那样去整天挂嘴边说,我觉得真没必要。
我不想打嘴仗,碰到这个楼主遇到这个困惑,我只是说了我的理解,看看有没有可能帮助楼主解惑而已,怎么就变成我需要醒醒了?我不想说谁的缺陷有哪些,我又不跟谁去抢生意吃饭,没这个时间来说这些。

鬼佬底层工人烂,水准和道德上都是,是个不争的事实。这次对你有感而发,也是记忆了几个你过去的帖子,感觉你太高看英国工人了。

我说英国煤气工烂,说的是个事实。论坛上还不能想什么说什么,活的也太郁闷了吧!好在我可以再次公开这里说明,我不是为了我个人的生意才这么说的,现在本地的生意我都接的手软,根本就不去伦敦修锅炉的。是为了帮助在英的华人同胞们,和一个心理满足感。如果我说全英有很多华人,私下也问我很多锅炉问题,你能信吗?如果我再说,我在全英的煤气工论坛和脸书上,常教同行煤气工们如何修锅炉,你也能信吗?

鬼佬煤气工们也当然有好的,但是比例很小。这些事实我和其他好的煤气工都公开在网上说的,就当着这些烂煤气工的面说!技术不好的煤气工,不会修锅炉,就说要换锅炉,骗老百姓一个顶俩,也很凶。中国人也好,英国人也好,有多少锅炉没修好,也被收钱的事情?但是一旦到技术论坛上,多数煤气工又都老实的像个猫一样。问点技术问题,诚惶诚恐的,因为自己都知道太低级,还怕被回答的时候受言语打击。

你错了 英国是这样的 换新锅炉必须要换烟道 并且要和锅炉匹配

正解!