当lighting MCB处于On位置的时候,引起RCD立刻跳闸

当lighting MCB处于On位置的时候,引起RCD立刻跳闸。说明lighting circuit有问题。

来了个电工,他的解决办法就是把lighting MCB从RCD保护电路中移出来了,这样RCD就不会跳闸了。根本就没有找为什么RCD跳闸。

请问这个解决方法可以接受吗?个人感觉他就是把问题给掩盖了,根本就没有解决。

另外,这样做符合规范吗?

lighting 不需要RCD

不这么办,也没有办法。

电灯电线有轻微漏电,但是电线都是隐蔽的地方,你说怎么找到?

排除法,找到那一段leak重新布线。

用万用表测地线,肯定不是零。一般这个情况是50V左右。 火线零线还是230V 所以不影响灯使用。 排除法大概是检测每个电灯开关的墙上底盒,底盒本身接地应该是零。 漏电的是50v 或者十几V 家里怎么也二十个灯开关吧,慢慢玩。 估计是一灯双开关部分的接线漏电。

不漏电,电灯本身问题也会触发rcd 灯具transformer 问题,LED灯问题等等, 反正电不了人,凑合用吧。

家里20几个灯开关一般不会都接在一个回路上。

那确实是,起码楼上楼下分开的. 可是楼主家电灯接了RCD 是不是每个回路单独接RCD 有点不明白

估计是一灯双开关部分的接线漏电。

所有的灯里面只有卧室的灯(一共两个)是双开关,一个位于进门处,另一个在床边。

而且问题第一次出现也是因为开这个卧室进门处的开关。

请问这个问题容易解决吗?

说不定就是灯泡微漏电,开关盒打开看看里面接线问题,另外你们的房间有没有damp问题?

查漏电非常费时间,你的电工估计是想为你省钱。

不太可能是灯泡的问题,因为我把所有的灯泡全拧下来了,RCD还是跳。

没有潮湿的问题,应该不是潮湿造成的漏电。。。

我猜八成就是那个双开关的开关盒问题,因为第一次出这个问题就是由于开这个开关引起的。

只是我不知道打开后应该怎么看接线问题,需要用万用表测电压吗?还是只用眼睛看?

电工把灯的线路从RCD保护电路中移出来了,不确定这样是不是造成安全隐患。而且这样做是不是造成了电路不合规范,卖房子会出问题?

按照小时收钱吧。而且找不到也得收吧。

用眼睛看潮湿,和看线路接触还行,用眼睛看电。。。?

我如果跟你说,英国民用的电灯线路里面,有50%的灯线是没有RCD保护的,你能心安点吗?

如果这个线路,也是供应浴室的灯,这样在书本上说,是不行的。

眼睛看有时候还是有可能的,有个电工和我说,他见过很多活,干活的人太粗心不规范,开关盒或者插座盒里面的线乱七八糟纠缠压在一起还糊满了plaster,短期没有问题,时间长了各种chemical,electrical或者mechanical的tension就会造成问题了,这样的眼睛看就可以看出下一步怎么查。

很多电工只想赚easy money,charge 70+vat的call out charge,来一趟换个开关或者插座20分钟解决问题,再复杂一些的就不干了。 {:5_139:}

如果第一次是那个开关引起的,好办多了,把那个开关拆下换新的,前提是你会接线。开关线盒里两个螺丝又长又是很容易滑牙的,有的电工就马虎装下,时间一长,开关面板的固定性就不好,开关经常按会使里面的线移动位,靠到铁盒或其它线RCD就会跳。我家的LIGHTING都是自己DIY接在RCD回路上的,没跳过。但厨房插座开头进水滴跳过,自己一点点排除法查出来的。

太感谢了,我回头试一下。

可惜的是,电工已经把电灯的线路移出RCD了,就算我换完了,也不知道问题是不是真的解决了。

看来只能以后再找电工把线路挪回来了。。。

我见过钉子引起RCD跳闸的。60年代前的电灯线都没接地线,所以估计问题不大。楼主是不是新换的consumer box,有两个RCD的?理论上,换的时候都应该测过绝缘电阻,线路不太可能会有问题,应该还是从开关,灯座查起。查这种故障要隔离线路,还有兆欧表,很花时间。

漏电流超标就是接地不好,去查查接地端子连没连上