    以前请教过西北大哥,又遇到麻烦了,老房子装修,遇到一个奇葩的系统,combi接了楼顶的水箱充当filling loop,并且保持常开。我请人装修卫生间,暖气片换毛巾架,不过看到装修工的焊接技术,觉得水平太差,于是自己动手,换其他暖气片。该系统是80年代的,用的microbore管子,8mm,而且flow return在同一端的那种暖气阀门,早已经停产了,买了reducer,15mm转8mm的那种,翻开部分地板看到管子有护套,应该不会有问题。接好以后,我担心漏水,因为以前filling loop保持常开的,压力总是0.7bar,所以并不能知道系统是否漏水,所以昨天装了一个球阀,可以关闭进水。这样这个combi算是正常了,只不过,filling的压力永远是0.7bar。昨天静置一晚上,压力从0.7降到0.5多点,说明系统有漏水,(我做了测试,大约是一杯水的量),我查了我焊的接头,用卫生纸擦,都没问题,没有发现漏水的地方。还是不放心,今天把地板全起开,检查管道,发现22mm flow的总管湿了,见图。该管子接了6路microbore管子(其实用了4路),接头都没问题。这跟管子漏水的地方没有接头,应该是所谓的pinhole leaking。我看了下可以焊个patch,但要找到渗水点,西北大哥有建议么?

    上面黑黑的东西,好象是putty,可能以前修过。我不知道是不是因为这个原因,这个combi才用水箱供水,filling loop保持常开,这样的话,即使有少量漏水,也不会影响combi压力。明明mains水管就在旁边,非要接成这个样。当我发现这种奇葩接法时,我就担心这个系统有漏水,果其不然!英国人实在不靠谱!
    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 895
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5148 两
    Avatar
    2019-07-16 23:54 (2楼)
    2019-07-16 23:54
    本帖最后由 fansn 于 2019-7-17 00:05 编辑

    这是我自己改的管道,不好弄,为了走管道,得把地板割开。用了solder ring fitting,虽然贵点,但是容易些。话说我检查了所有的接头,都没问题。microbore是单根管子,很柔软,可以弯折,所以中间不会有接头,不用担心漏水。唯一的接头是22m转8mm六路,拖把一样的接头已经停止生产了,也买不到了,不过好在没有问题。东欧装修工给焊的接头我很担心,而且做在卫生间地板下了,我越来越觉得这跟管子漏的这些水没有一杯子。。。


    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 896
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5156 两
    Avatar
    2019-07-17 00:12 (3楼)
    2019-07-17 00:12
    倒霉透顶了,两套房子,都有漏水问题,前两年另一套房子换combi,换完漏水,也怀疑地板下漏水,因为曾经造成暖气控制电路导致RCD跳闸。最后上了F4 sealer才撑到现在,中间掉过两次压力,但加上压又自动补上了。现在住的房子相对比较新,用的塑料管,反而一点问题都没有。
    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 我爱我家版达人
    Bulls3 7997c67de5d59053cbec7be3d9f8cb87703b80d106bc458173a397eee91fa0f5
    Avatar
    • 帖子 4561
    • 注册 2013-10-31
    • 威望 36 个
    • 银子 149888 两
    • 版内达人I级
    • 高级会员
    • 卓越表现奖章
    • 家财万贯
    • 我爱我家常驻会员3级
    Avatar
    2019-07-17 05:08 (4楼)
    2019-07-17 05:08
    还是要找到漏水的地方,修好。

    也可能是温度的问题,0.2巴的掉压是假象。测试压力再加大些,再长点时间。
    伦敦专业煤气工(Gas Safe Registered)及电工(NICEIC Registered), http://www.gas4chinese.co.uk/, 联系电话: 07944 168888, 微信: gas4chinese
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 895
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5148 两
    Avatar
    2019-07-17 06:11 (5楼)
    2019-07-17 06:11
    西北偏北 发表于 2019-7-17 05:08
    还是要找到漏水的地方,修好。

    也可能是温度的问题,0.2巴的掉压是假象。测试压力再加大些,再长点时间。 ...


    应该不是假象。filling loop上有个止回阀,所以锅炉工作时压力能到1bar左右,说明expansion vessel是好的。因为一晚上掉0.2有点多,所以我把地板翻开来了,找到了漏水的地方,管子湿了一片(见中间那根管子,左边的是电线的铁管,右边是return管),虽然很慢但是肯定是漏。无法加大测试压力,因为水箱最大0.7bar压力。我中午擦了下管子,然后又加压到0.7bar并且运行了半小时,下班去看,没丢压力,管子好像也开始干了,不知道是不是putty又堵上了。已经打算换更管子了,不换不放心,如果一个月丢0.2我就不去关了。刚才又在screwfix上买了些铜管,工具,花了40镑,头大。等过几天来更新。
    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 895
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5148 两
    Avatar
    2019-07-17 06:29 (6楼)
    2019-07-17 06:29
    西北大哥有没有见过这种系统,七八十年代的,像个拖把,两根22mm管子焊了个6way microbore mainfolder,有五个暖气片,所以用了五路。我找来找去找不到同样的。ebay上有卖的,最多4路。据说这种接法不需要balance暖气片。感觉锅炉工装得不行,管道乱七八糟的,我很想重新装一遍。用的管子可以,带护套的microbore 8mm管,现在也不多见了,好处就是没有中间没有接头,很软,随便弯折,我感觉这些管子应该都没问题,本想换15mm pvc管,觉得空间有限,而且地板不好弄。 07174d3d59928a9cc023
    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 四品知府
    Avatar
    • 帖子 670
    • 注册 2011-05-08
    • 威望 0 个
    • 银子 2067 两
    Avatar
    2019-07-20 05:28 (7楼)
    2019-07-20 05:28
    回帖奖励 +3两银子
    请问你做掉压测试的时候,锅炉是不运行的对吧。
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 897
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5164 两
    Avatar
    2019-07-20 13:25 (8楼)
    2019-07-20 13:25
    kaola_tutu 发表于 2019-07-20 05:28
    请问你做掉压测试的时候,锅炉是不运行的对吧。

    是的。应该做到滴水不漏。有漏水就说明有隐患,会越来越严重。当然,锅炉本身也有漏水可能,所以要先测,关闭两个隔离阀,静置1天,确认不漏水,在打开测管道。我测完锅炉发现管道漏水,才把地板打开的。
    50 字节以内
    不支持自定义 Discuz! 代码
  • 我爱我家版达人
    Bulls3 7997c67de5d59053cbec7be3d9f8cb87703b80d106bc458173a397eee91fa0f5
    Avatar
    • 帖子 4561
    • 注册 2013-10-31
    • 威望 36 个
    • 银子 149894 两
    • 版内达人I级
    • 高级会员
    • 卓越表现奖章
    • 家财万贯
    • 我爱我家常驻会员3级
    Avatar
    2019-07-20 15:51 (9楼)
    2019-07-20 15:51
    回帖奖励 +3两银子
    fansn 发表于 2019-7-20 05:25
    是的。应该做到滴水不漏。有漏水就说明有隐患,会越来越严重。当然,锅炉本身也有漏水可能,所以要先测, ...


    修好了吗?
    伦敦专业煤气工(Gas Safe Registered)及电工(NICEIC Registered), http://www.gas4chinese.co.uk/, 联系电话: 07944 168888, 微信: gas4chinese
  • 一品九门提督
    Avatar
    • 帖子 896
    • 注册 2011-02-01
    • 威望 7 个
    • 银子 5154 两
    Avatar
    2019-07-21 03:38 (10楼)
    2019-07-21 03:38
    西北偏北 发表于 2019-07-20 15:51


    修好了吗?

    今天早上刚弄好,找不到漏水的地方,把管子切了,焊了一根上去。原来的管子是yorkshire impreial牌子的,还好是米制管,22mm的,不然接不上就麻烦了。拆下管子,发现有修补的痕迹,不知道怎么搞的。等了一天没漏水,明天再去看,如果不漏就没问题了。
    50 字节以内