system boiler 换成 combi boiler,要多少工钱?

家里是老式的 worcester system boiler. 图片如下。

想换成 worcester Greenstar classic (29, 32cdi) combi 那种。所以?楼上的水缸要拆掉拿走,厨房的老式锅炉换新的。因为换 combi 需要煤气流量大,煤气表后面的进气管道要换成更粗的。

请问大约需要多少钱呀?(boilder 本身带最基础的 control,价格本身是一千多,这个网上能查出来)


想要做的好的话,在伦敦附近得3000出头。

这个不是 system boiler, 也不是 Worcester 的。它是 Ideal Classic, regular boiler, 历史上证明,是几十年来,故障率很低的锅炉。

但是整个系统确实是老了,而且应该有淋浴水压的问题,换了也行。

如果不怕短暂噪音的话,可以加个泵,那水压跟消防栓一样,老锅炉确实比现在的combi boiler皮实,我朋友们有很多combi boiler3-5年故障频发,6-8年坏掉的例子太多了。而那几个用老system 的人,都没事,顺滑的不得了。让人嫉妒啊。

你说3000是包锅炉还是纯人工+杂料呀?
感觉网上搜出来的特别含糊,看不出是纯人工,还是包括锅炉,都搜糊涂了。。

的确,ideal这个用了着么多年,前房东老头选的太明智了,加起来用了二十多年!但是combi 的话,网上说 worcester 口碑比 idea 好?

你朋友用的是worcester combi吗?就是听说它的combi 比较好

3000应该所有都包了。

Worcester很多英国的煤气工喜欢装,它的保修服务不错。

Vaillant敢给10年的保修,说明它对它的产品质量很有信心。

it is bosch. most of people use villant as well.

你对于 combi 锅炉的理解是没有错误的。combi 锅炉流行后,锅炉厂家,需求量扩大了不少!