请教锅炉漏水问题

家里是gas boiler + water cylinder,最近锅炉正上方天棚里有滴水声,并有水流沿铺设的管路渗出,关闭锅炉就没事了。请教是锅炉的什么配件在上边吗?修理费劲不?锅炉有年份了,也考虑换个新的,感觉有资质的安装师傅都很紧俏。谢谢解答!

锅炉烧的时候,管路温度升高,管路的压力也可能升高,一个接头漏水。应该就在这个漏水管路的上方,需要打开封闭,找到漏水点。

换新锅炉,也不会解决这个问题。不相关。

好的,多谢!

正好有British Gas HomeCare 200, 今天来了个维修人员,结果得到了这个,还把锅炉给封了。换新的锅炉倒没问题,漏水的情况会一并解决吗?他说"hopefully"。心里没底,请专家明示。


你看看上面的帖子,换电锅炉的。目前是跟你家一样的锅炉。

Maxol Boilers!

BG的人说是"flue seal is gone"导致的漏水,又测了锅炉数据说不合格,就把锅炉封了。当然还有产品已过时、已停产、没有配件了之类的原因。

没有在现场看,不知道他当时怎么测的,内部燃烧腔的盖子盖上没有?

由于CO一氧化碳的浓度要在ppm (part per million) 级别,如果室内一氧化碳的浓度达到 30ppm,人就会有危险。我们煤气工用的燃烧气体测试仪 Flue Gas Analyser 才几百英镑,已经测不准确到 ppm 数量级,仪器本身的误差就能在 20 ppm。

我过去大学的专业就是电化学。化学量变成电量,也就是电化学传感器,我是懂的。

所以英国规范就明确写明了:第一:一氧化碳浓度要在 10ppm 以上。和第二:一氧化碳的浓度继续升高。两个条件全部满足,才能定为一氧化碳泄漏。

一直说的是,英国规范很好,英国锅炉很好,是这个行业从业人员的素质不行。

BG的人应该是就没打算给修。其实修或换都成,还是得找到有信誉的师傅。我的情况换个combi的可行吗,或有其他建议?总成本大约能多少?一室一厅的公寓。谢谢!

平时直接换个combi现在的市场价大约2000。再额外跑风管,拆天棚,需要现场看。外墙打新的风管洞,也有 lease holder 不被同意的情况。

也就是说,是个能有别的活,我都倾向避开这样的活。也没有法在网上报价,报高了,得罪人,被认为是个宰人的价格。报低了,你当真怎么办,后来再加价,你也不开心。

明白,谢谢您!

再次求助!上门给新锅炉报价的人说,由于我家天棚内空间过窄,如保留原天棚高度,对flue的粗细就有要求,能安装的锅炉选择非常有限,并发来所选锅炉和报价。似乎主流锅炉现在都是一个较粗的flue, 只能是较细些的twin flue才能通过现有的天棚空间。本想换个大家提过的品牌锅炉,心理落差不小;但毁掉天棚重装又多个意外工程,还不美观。请教下,如保留原天棚高度,还能有更好的锅炉选择吗?对其他项目及报价是否有建议?感谢回复!


Keston 锅炉过去不好,现在被 Ideal 锅炉厂家兼并了。内芯是 Ideal Logic 的锅炉,风管还是 Keston
风格,能跑长程。锅炉算是中高档的,我认为挺不错的。

太好了,您有话我才放心!给的两个Highly recommended, 和3个Optional extra您有建议吗?学习之前的帖子,似乎用处都不大。感谢!