[求教西北大哥]锅炉启动不了

西北大哥好。麻烦请教一下锅炉的问题。

前一段时间装修房子,锅炉停了一段时间没用,之后便启动不了。型号是worcester greenstar,启动之后灯闪烁。之前保险丝有烧过。

系统是open vented。这样锅炉维修大概需要多少费用?

是否有必要升级成vented? 这样就不需要水箱了,升级大概需要多少费用?

谢谢先。

帮顶!
并且加一个问西北大哥的,我家锅炉也有问题。最近开始洗澡水不热,只是比凉水好些的微温,已经把淋浴的开关开到最大,仍不行,各屋的暖气倒是都很热,也能调节。察看过锅炉的水压,看数字是够的。这个是锅炉有问题吗?锅炉是vaillant, 有10年左右了。
谢谢阿!

帮顶,跟楼上一样锅炉,一模一样的问题。

还有就是今天这么冷,锅炉居然罢工了,借楼问问西北兄,显示05F,网上查说是过热?等了很久重新开也不行。british gas的预约到明天了,有没有可能自己弄一弄?先谢了!

combi吗?大概率是shower valve的问题,和boiler没关系. 其他水龙头怎么样?

搜索thermocouple,是不是这个探头坏了?

听听水泵有没有启动?有错误代码吗?

不是combi,普通的,挺老了已经。

出问题之前发出哐哐巨响,然后就错误了。

其他水龙头水比较热,似乎没有以前烫手。 是 Vaillant 828E, 我家的 shower 和bath的 喷头是分开的,没有转换开关 。
shower valve? 这个自己该怎么检查?或者该怎么修?

谢哈!

巨响有可能是因为热水流不出去,boiler那里过热。查查是不是水泵没有启动,里面有渣子的话,水泵有可能转不动了,需要bleed circulating pump。水泵启动有很明显的嗡嗡的声音,如果开了boiler水泵没有声音,就是没有启动。

shower是下面这样的来控制水流和温度吗?

对,类似这种,~

非常感谢!
打算周末去买个,自己换个试试!

水泵应该没问题,正常用着就坏了。弄不好真是有渣子。

同意你的说法

你大概是淋浴用的喷头和泡澡用的水龙头转换开关有问题。先试一试,开关。