【求助】洗完澡后过段时间保险跳闸

我家的shower是用电的,shower的电源是通过pull cord switch开关控制的。 每次洗完澡后,我都是把开关关掉。

最近一段时间,每次洗完澡后,我也是把pull cord switch关掉,可是过一阵(半个小时,或者更长),家里保险丝盒上管shower的保险就会跳闸。我试着不把开关关掉,问题一样。

这个问题几乎每次用完shower都发生。按理说shower应该没问题,因为在洗澡的时候,没有出过问题。并且跳闸的时候,shower和pull cord switch都关掉了。问过两个电工,他们也搞不清楚。我怀疑是pull cord switch 出问题了,但拉开关绳子感觉不到任何问题。

有没有哪位XD有这方面的经验,请指教一下应该怎么查。

多谢了

是RCD跳闸还是保险丝跳闸?可能有漏电。

听起来像是潮湿引起的,检查所有的电线和socket看是不是有没密封好的地方

谢谢,是RCD,您说的漏电可能是哪个环节呢,pull cord switch已经关了。

谢谢,也想过这个。每次洗完澡之后就开着排风扇一段时间,直到浴室没有蒸汽了。

浴室也没有别的socket, shower那个线路上就一个pull cord switch 和 shower. 跳闸之后,浴室的照明没有受到影响。

如果是RCD的话,多半是因为潮湿引起的,也可能是因为RCD老化。灯和shower不是同一回路,所以灯没跳闸很正常。检查一下湿气是从哪漏过去的,最好的方法应该是把开关改到浴室外,然后看看需不需要换新的RCD。

会不会是墙渗水?

瓷砖缝重新加gout看看有没有改变。

同意楼上说的原因,我觉得最大可能性也是潮湿造成的原因。洗澡的时候卫生间慢慢产生水蒸气,水蒸气可能渗入pull cord开关或电热水器,等洗完澡以后水蒸气慢慢冷却,然后变成水流进电器里面造成短路,所以家里的RCD就会跳闸。保护电器不会因为短路起火或造成事故。(在wiring regulation里面对bathroom严格要求all low voltage circuits of th location must be protected by 30 ma RCDs.)建议你看看拉线开关和电热水器周围是否有水,如果有,可能就是问题所在,造成进水短路了。解决办法就是做好防水防潮密封,如果陈旧,就及时更换吧 不然也会有问题隐患。

应该是潮湿引起的漏电。需要断开电源线以后测对地电阻,也不是很麻烦,但是要工具。RCD跳掉很麻烦,不太好定位故障

RCD出问题的可能性很小

谢谢楼上各位XD, 改天找个万用表量一下。

估计墙面也有可能有问题。。。

以我检修过的经验比较可能是热水器那条线路接口有松动的可能!

以前我检修过热水器那条线路接口有松动,具体可以加我微信:360647860

今天用万用表量了一下,在pull plug switch 上,进入的红线对地的电阻是10M, 出去的红线对地电阻无穷大。两根黑线对地电阻都很大。

在跳闸的情况下,进入的红线对地有5V电压,出去的红线对地有大约1V电压。这个正常么?

今天把pull plug switch 和 shower 都打开了,还是很干燥的。

最后又测试了一下,打开热水到比较高的温度,然后降到洗澡的温度,运行了8分钟。关掉shower后,我又打开了shower的盖子,里面看不到水或蒸汽的痕迹。在测试过程中,又跳闸了!

{:5_145:}

谢谢,

这个我今天也看过,热水器的进线是那种很粗,很硬的线,而且热水器前盖打开之后,线路接口拧的挺紧,看不出问题。

rcd跳闸后可以立刻复位吗?

测电压意义不大,因为会有微量的残余电流即使没有通电。跳闸后测对地电阻,看是不是接地了。

还有rcd的电流rating是多大的?32A or 40A?从shower到电箱的电线是多粗的?一般要10mm2的。http://www.diynot.com/wiki/electrics:cable_types:flatpvccables
rcd rating太小也会tripping

RCD 跳下后,一般是半个甚至是整个配电盘都没有电了。用下面的方法继续缩小一下范围吧。

把RCD别推上去,而是把这个RCD管的子线路的MCB都手工落下来,然后把RCD推上去,这个时候可能能推上去了(还推不上去有还推不上去的办法)。然后把各个子线路一个一个推上去,如果推到某一个线路后,RCD又跳下来,就是这个最后线路的事情。

如果shower的电源线绝缘层有破裂漏电,墙渗水时间长一点成了导电媒体,很小一点leak的电流都会让rcd跳的,我觉得你要不然改线路要不然解决墙潮的问题。

需要先缩小到某个特定线路上。可能是电淋浴器线路,也可能是潮气影响其它线路。