暖气管道夜里总是有声音,邦帮的那种像有人在敲打

暖气管道夜里总是有声音,邦帮的那种像有人在敲打,我记得中国的老式暖气很多这种声音,英国第一次遇到,有办法么?

检查看可能水管没固定,或者哪儿管扣松了。

你的系统里有空气,所以会这样。放水完全后重新补水,注意不要有空气进入。

听起来很硬森 {:5_135:}

花一鎊钱买个铜钥匙,radiator放放气就会好很多

就是有气泡吧,放一下就好了

哪里有漏气,露点非常小,不过暖气移开,露点不会往外漏水,还是往里漏气。我家一样,敲暖气声。

原来是这样,我也半夜听到过,找了好久不知道什么声音,以为虫蛀,刮风,鬼打墙。。。n多设想。。。。知道是这样就好了

卧虎藏龙啊。

现在看来是压力的事情,如图,压力低于1了。说明书说这个情况下需要refill the system 让压力恢复到1. 我网上找了找,好像可以自己refill the system EEA gas boiler refill - YouTube
麻烦内行指点一下,这个可以自己来么?还是最好请人来?

refill system需要把上水关闭,找到了管道,但是不知道哪个是上水管道,哪位可以指点一下?

Combi锅炉如何补水加压力?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_3.htm#13

谢谢,系统冷了才能做这个事吗?。这么我看的那个录像需要把水全部放掉?

系统冷的时候,是个基准。系统热的时候加水,你也不知道系统冷下的时候,水压是多少。

非常感谢。昨天晚上找到了加水的阀门,在sink下边,把压力调高了。还是有那种邦邦的声音,感觉是管子受热膨胀的声音,毕竟是老式的铜管子。夜里觉得声音还是挺大的。
一个当地水暖工说,里边可能还是有空气,说放暖气片的空气并不能保证所有的空气都放掉,让我利用下图那个放水口把水都放掉再把系统从新注水,说这样可以保证没有空气。
你说过有些西人的水暖工不是很靠谱,希望你评价一下如果这样做把水都放掉再从新注水有用么?
谢谢。